热销推荐水泵控制箱厂家 咸水沽镇、海河教育园,海河科技园专业水泵控制箱

电气设备的设置应符和下列要求(1) 配电系统应设置室外总控制箱和分控制箱,实行分级配电。(2) 动力控制箱与照明控制箱宜分别设置,如合置在同一控制箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。(3) 开关箱应由末级分控制箱配电。开关箱应“一机一闸一箱”,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。(4) 总控制箱应设在靠近电源的地方,分控制箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分控制箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。(5) 控制箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。控制箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。(6) 控制箱、开关箱安装应要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式控制箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米。移动式分控制箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6-1.5米。控制箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm.(7) 控制箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

电气设备的防护(1) 在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。(2) 施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1KV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1-10KV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35-110KV时,其最小安全操作距离为8m。起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2米。(3) 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1KV以下时,最小垂直距离为6米;外电线路电压为1-35KV时,最小垂直距离为7米。(4) 对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮拦、围拦或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。(5) 对于既达不到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。

毕达电控经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产水泵控制箱 排污泵控制箱,排污泵控制箱,排污泵控制箱等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。  

了解更多请登陆 汇流箱 http://www.bidadk.com/bingwanggui/221.html
了解更多请登陆 配电柜 http://www.bidadk.com/peidiangui/162.html
了解更多请登陆 一用一备控制箱 http://www.bidadk.com/yiyongyibeikongzhixiang/201.html
了解更多请登陆 动力配电箱 http://www.bidadk.com/donglipeidianxiang/159.html
了解更多请登陆 低压配电柜 http://www.bidadk.com/diyapeidiangui/161.html

了解更多请登陆 配电柜 http://www.bidadk.com/



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 关注微信 下载APP 返回列表