毕达厂家水泵控制箱规格 宁安市专业水泵控制箱

电气设备的设置应符和下列要求(1) 配电系统应设置室外总控制箱和分控制箱,实行分级配电。(2) 动力控制箱与照明控制箱宜分别设置,如合置在同一控制箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。(3) 开关箱应由末级分控制箱配电。开关箱应“一机一闸一箱”,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。(4) 总控制箱应设在靠近电源的地方,分控制箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分控制箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。(5) 控制箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。控制箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。(6) 控制箱、开关箱安装应要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式控制箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米。移动式分控制箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6-1.5米。控制箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm.(7) 控制箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

注意事项:一,检修过程中一定要有设专人监护。二,工作前必须验电。三, 检修人员一定要有实践技能对整个电力系统的电气机械联锁情况熟悉并操作。四,检修中应该详细分析哪些线路是双线供电。五,在母排维修中,应对线路中的残余电荷进行充分放电。

毕达电控经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产手动水泵控制箱,水泵控制器,排污泵控制箱等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。  