2019专业水泵控制箱图片 潮安县专业水泵控制箱
配电设备的保养的内容及步骤:1:检修时应从变压器低压侧开始。控制箱断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,电缆头、接线桩头是否牢固可靠,接地线有没有锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。2: 配电系统中经常会遇到抽屉类型的,看下抽屉在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。操作机构有没有到位,接线螺丝有没有紧固。接触器有没有污物,触头接触有没有完好,在遇到关于接触器的触头接触不良,可稍微修锉触头表面,比较严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)就应该更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。3:配电系统中经常会遇到电容柜,是控制箱系统不可缺少的,应先断开电容柜总开关,先用10mm2以上的一根导线逐个进行电容器对地放电,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,在检修中遇到了电容器外壳膨胀,应及时经行处理,把放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置进行更换处理。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。4:在配电系统中经常会遇到联络柜及受电柜的检查:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。接线螺丝重新紧固,观察刀口的弹力有没有符合规定。观察灭弧栅有没有破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸有没有准确,触头的触点接触有没有良好,必要时修锉触头表面,内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。
1999国家新颁布的标准中规定,两居室及以上住宅使用面积为56m2上的用电负荷不能小于4.0千瓦。而现在新兴建筑住宅中,最小面积的房型一般也大于这个数字,很明显,这个指标应该提高了。并且生活水平的提高已逐渐带动家庭电气化程度的提高,很多住宅的用电负荷早已超过此标准很多,如上海、北京的一些中高档住宅每户最大可持续用电负荷为10KW右甚至还要多。因此,考虑未来可发展的余量,我们必须增加住宅内控制箱的容量使居民在用电过程中没有后顾之忧,以保证居民用电的安全性和可靠性。
毕达电控经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产水泵控制箱 排污泵控制箱,潜水泵控制箱,自动水泵控制箱等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。