供应水泵控制箱价格 宁县专业水泵控制箱
配电设备的保养的内容及步骤:1:检修时应从变压器低压侧开始。控制箱断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,电缆头、接线桩头是否牢固可靠,接地线有没有锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。2: 配电系统中经常会遇到抽屉类型的,看下抽屉在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。操作机构有没有到位,接线螺丝有没有紧固。接触器有没有污物,触头接触有没有完好,在遇到关于接触器的触头接触不良,可稍微修锉触头表面,比较严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)就应该更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。3:配电系统中经常会遇到电容柜,是控制箱系统不可缺少的,应先断开电容柜总开关,先用10mm2以上的一根导线逐个进行电容器对地放电,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,在检修中遇到了电容器外壳膨胀,应及时经行处理,把放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置进行更换处理。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。4:在配电系统中经常会遇到联络柜及受电柜的检查:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。接线螺丝重新紧固,观察刀口的弹力有没有符合规定。观察灭弧栅有没有破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸有没有准确,触头的触点接触有没有良好,必要时修锉触头表面,内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。
安全用电组织措施1. 建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。2. 建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。3. 建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以 监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。4. 建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。5. 建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。6. 建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。7. 建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。8. 建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。
毕达电控经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产水泵控制箱,潜水泵控制箱,水泵控制器等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。
了解更多请登陆 GGD固定式开关柜 http://www.bidadk.com/GGDpeidiangui/205.html
了解更多请登陆 动力配电箱 http://www.bidadk.com/donglipeidianxiang/159.html
了解更多请登陆 家用配电箱 http://www.bidadk.com/jiayongpeidianxiang/158.html
了解更多请登陆 风机控制柜 http://www.bidadk.com/fengjikongzhigui/226.html
了解更多请登陆 不锈钢配电箱 http://www.bidadk.com/peidianxiang/157.html
了解更多请登陆 配电箱 http://www.bidadk.com/
|
|