电气设备的使用与维护(1) 施工现场的所有控制箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。(2) 检查、维修控制箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。(3) 控制箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。(4) 总、分控制箱门应配锁,控制箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱上锁。(5) 各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。(6) 熔断器的熔踢更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

设置漏电保护器(1) 施工现场的总控制箱和开关箱至少应设置两级漏电保护器,而且两级的漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合,使之具有分级保护的功能。(2)  开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除做保护接零外必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。(3)  漏电保护器应安装在控制箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。(4) 漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s. 使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小与0.1s.