|
物美价廉水泵控制箱厂家 明达镇专业水泵控制箱
电气设备的防护(1) 在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。(2) 施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1KV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1-10KV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35-110KV时,其最小安全操作距离为8m。起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2米。(3) 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1KV以下时,最小垂直距离为6米;外电线路电压为1-35KV时,最小垂直距离为7米。(4) 对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮拦、围拦或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。(5) 对于既达不到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。
控制箱在我们的生活中比较常见,这样的设备对于电的正常使用,有着比较多的好处,在这里就说一下怎样合理的对控制箱进行安装。
毕达电控经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产排污泵控制箱,潜水泵控制箱,手动水泵控制箱等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。
了解更多请登陆 一用一备控制箱 http://www.bidadk.com/yiyongyibeikongzhixiang/201.html
了解更多请登陆 GGD固定式开关柜 http://www.bidadk.com/GGDpeidiangui/205.html
了解更多请登陆 开关柜 http://www.bidadk.com/peidiangui/213.html
了解更多请登陆 并网柜 http://www.bidadk.com/bingwanggui/163.html
了解更多请登陆 风机控制柜 http://www.bidadk.com/fengjikongzhigui/226.html
了解更多请登陆 配电箱 http://www.bidadk.com/
|
|