电气设备的安装(1) 控制箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在控制箱内,金属板与控制箱体应做电气连接。(2) 控制箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得倾斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。(3) 控制箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。(4) 控制箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。连接线应使用截面不小于2.5平方毫米的绝缘铜芯导线。导线接头不得松动,不得有外漏带电部分。(5) 各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。(6) 控制箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。(7) 导线剥削不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

电气设备的设置应符和下列要求(1) 配电系统应设置室外总控制箱和分控制箱,实行分级配电。(2) 动力控制箱与照明控制箱宜分别设置,如合置在同一控制箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。(3) 开关箱应由末级分控制箱配电。开关箱应“一机一闸一箱”,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。(4) 总控制箱应设在靠近电源的地方,分控制箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分控制箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。(5) 控制箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。控制箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。(6) 控制箱、开关箱安装应要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式控制箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米。移动式分控制箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6-1.5米。控制箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm.(7) 控制箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

毕达电控经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产自动水泵控制箱,排污泵控制箱,水泵控制箱等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。  

了解更多请登陆 家用配电箱 http://www.bidadk.com/jiayongpeidianxiang/158.html
了解更多请登陆 临时配电箱 http://www.bidadk.com/peidianxiang/155.html
了解更多请登陆 配电柜 http://www.bidadk.com/peidiangui/162.html
了解更多请登陆 动力配电柜 http://www.bidadk.com/donglipeidiangui/206.html
了解更多请登陆 低压配电柜 http://www.bidadk.com/diyapeidiangui/161.html

了解更多请登陆 配电柜 http://www.bidadk.com/



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 关注微信 下载APP 返回列表