质量可靠水泵控制箱规格 溧阳市专业水泵控制箱

住宅用电负荷的分析人们的生活水平提高,家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。让我们一起来回顾一下历年来国家用电的标准。 70年代末以前设计的住宅楼,按每平方米建筑面积2瓦标准设计供电设施,主要用于照明。两居室用户的用电量不超过110瓦,三居室用户不超过140瓦。80年代,按每平方米建筑面积10瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过550瓦,三居室用户不超过700瓦。90年代,按每平方米建筑面积25瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过1400瓦,三居室用户不超过1700瓦。现行国家标准规定,一般两居室住宅用电负荷为4000瓦,相应的电能表规格为10(40)安,进户铜导线截面不应小于10毫米2,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座应该分别设置独立的回路。由上可知,住宅楼按照所建年代不同,供电容量也不同。根据资料介绍的经验值,我国住宅电气设计住户的单位面积计算负荷大概为近期每m2为35W,远期每m2为90W。按照这个预期的标准来计算,100m2的房型已经达到了9KW的用电负荷。

配电设备的保养的内容及步骤:1:检修时应从变压器低压侧开始。控制箱断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,电缆头、接线桩头是否牢固可靠,接地线有没有锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。2: 配电系统中经常会遇到抽屉类型的,看下抽屉在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。操作机构有没有到位,接线螺丝有没有紧固。接触器有没有污物,触头接触有没有完好,在遇到关于接触器的触头接触不良,可稍微修锉触头表面,比较严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)就应该更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。3:配电系统中经常会遇到电容柜,是控制箱系统不可缺少的,应先断开电容柜总开关,先用10mm2以上的一根导线逐个进行电容器对地放电,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,在检修中遇到了电容器外壳膨胀,应及时经行处理,把放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置进行更换处理。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。4:在配电系统中经常会遇到联络柜及受电柜的检查:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。接线螺丝重新紧固,观察刀口的弹力有没有符合规定。观察灭弧栅有没有破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸有没有准确,触头的触点接触有没有良好,必要时修锉触头表面,内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。

毕达电控经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产排污泵控制箱,水泵控制箱 排污泵控制箱,手动水泵控制箱等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。  

了解更多请登陆 低压配电箱 http://www.bidadk.com/diyapeidianxiang/204.html
了解更多请登陆 变频控制柜 http://www.bidadk.com/bianpinkongzhigui/219.html
了解更多请登陆 风机控制箱 http://www.bidadk.com/fengjikongzhixiang/207.html
了解更多请登陆 低压配电柜 http://www.bidadk.com/diyapeidiangui/161.html
了解更多请登陆 照明配电箱 http://www.bidadk.com/zhaomingpeidianxiang/187.html

了解更多请登陆 配电柜 http://www.bidadk.com/



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 关注微信 下载APP 返回列表