电气设备的设置应符和下列要求(1) 配电系统应设置室外总控制箱和分控制箱,实行分级配电。(2) 动力控制箱与照明控制箱宜分别设置,如合置在同一控制箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。(3) 开关箱应由末级分控制箱配电。开关箱应“一机一闸一箱”,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。(4) 总控制箱应设在靠近电源的地方,分控制箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分控制箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。(5) 控制箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。控制箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。(6) 控制箱、开关箱安装应要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式控制箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米。移动式分控制箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6-1.5米。控制箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm.(7) 控制箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

配电设备的保养的内容及步骤:1:检修时应从变压器低压侧开始。控制箱断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,电缆头、接线桩头是否牢固可靠,接地线有没有锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。2: 配电系统中经常会遇到抽屉类型的,看下抽屉在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。操作机构有没有到位,接线螺丝有没有紧固。接触器有没有污物,触头接触有没有完好,在遇到关于接触器的触头接触不良,可稍微修锉触头表面,比较严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)就应该更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。3:配电系统中经常会遇到电容柜,是控制箱系统不可缺少的,应先断开电容柜总开关,先用10mm2以上的一根导线逐个进行电容器对地放电,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,在检修中遇到了电容器外壳膨胀,应及时经行处理,把放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置进行更换处理。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。4:在配电系统中经常会遇到联络柜及受电柜的检查:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。接线螺丝重新紧固,观察刀口的弹力有没有符合规定。观察灭弧栅有没有破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸有没有准确,触头的触点接触有没有良好,必要时修锉触头表面,内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。

毕达电控经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产手动水泵控制箱,潜水泵控制箱,水泵控制箱 排污泵控制箱等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。  

了解更多请登陆 变频控制箱 http://www.bidadk.com/bianpinkongzhixiang/208.html
了解更多请登陆 不锈钢配电箱 http://www.bidadk.com/peidianxiang/157.html
了解更多请登陆 变频控制柜 http://www.bidadk.com/bianpinkongzhigui/219.html
了解更多请登陆 户外配电箱 http://www.bidadk.com/peidianxiang/156.html
了解更多请登陆 光伏并网柜 http://www.bidadk.com/bingwanggui/164.html

了解更多请登陆 配电柜 http://www.bidadk.com/



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 关注微信 下载APP 返回列表