电气设备的设置应符和下列要求(1) 配电系统应设置室外总控制箱和分控制箱,实行分级配电。(2) 动力控制箱与照明控制箱宜分别设置,如合置在同一控制箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。(3) 开关箱应由末级分控制箱配电。开关箱应“一机一闸一箱”,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。(4) 总控制箱应设在靠近电源的地方,分控制箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分控制箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。(5) 控制箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。控制箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。(6) 控制箱、开关箱安装应要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式控制箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米。移动式分控制箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6-1.5米。控制箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm.(7) 控制箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

住宅用电负荷的分析人们的生活水平提高,家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。让我们一起来回顾一下历年来国家用电的标准。 70年代末以前设计的住宅楼,按每平方米建筑面积2瓦标准设计供电设施,主要用于照明。两居室用户的用电量不超过110瓦,三居室用户不超过140瓦。80年代,按每平方米建筑面积10瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过550瓦,三居室用户不超过700瓦。90年代,按每平方米建筑面积25瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过1400瓦,三居室用户不超过1700瓦。现行国家标准规定,一般两居室住宅用电负荷为4000瓦,相应的电能表规格为10(40)安,进户铜导线截面不应小于10毫米2,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座应该分别设置独立的回路。由上可知,住宅楼按照所建年代不同,供电容量也不同。根据资料介绍的经验值,我国住宅电气设计住户的单位面积计算负荷大概为近期每m2为35W,远期每m2为90W。按照这个预期的标准来计算,100m2的房型已经达到了9KW的用电负荷。

毕达电控经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产水泵控制箱 排污泵控制箱,水泵控制器,水泵控制箱等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。  

了解更多请登陆 电器控制箱 http://www.bidadk.com/kongzixiang1/214.html
了解更多请登陆 动力配电箱 http://www.bidadk.com/donglipeidianxiang/159.html
了解更多请登陆 配电箱 http://www.bidadk.com/peidianxiang/209.html
了解更多请登陆 XL-21配电柜 http://www.bidadk.com/peidiangui1/160.html
了解更多请登陆 排污泵控制箱 http://www.bidadk.com/paiwubengkongzhixiang/203.html

了解更多请登陆 配电柜 http://www.bidadk.com/



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 关注微信 下载APP 返回列表