毕达公司水泵控制箱规格 中环外环之间专业水泵控制箱
主进线开关的设计:根据要求用户用电总负荷例如为10KW,我们可以计算出电流I=P/U计算电流为45. A。我们把功率因数素考虑进去, 45*0.8=36.36本着节约能源的宗旨,我们还有个因素需要考虑,就是家电同期使用的问题,我们按照0.8计算36.36*0.8=29.09因此,主进线开关的整定值可以定为32A。根据计算电流值和开关整定值我们选定户内线为BV6平方线,电度表为10,40A就可以了。
产品在安装完毕后投入运行前需进行如下项目的检查与试验。一,检查柜体面漆有无脱落,柜内是否干燥清洁;二,电器元件的操作机构是否灵活,不应有卡滞或操作力过大现象;三,主要电器的通断是否可靠、准确,辅助接点的通断是否可靠准确;四,仪表的指示与互感器的变化及极性是否正确;五,母线连接是否良好,绝缘支撑件,安装件及附件是否安装牢固可靠;六,在安装时,检查辅助触点有没达到要求,熔断器的熔芯有没有合适,调整继电器的整定值,动作有没有准确;七,电路的接点是否符合电器原理图的要求;八,保护电路系统是否符合要求;九,用500V兆欧表测量绝级电阻值不得低于1兆欧。
毕达电控经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产潜水泵控制箱,手动水泵控制箱,排污泵控制箱等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。