中山路街道水泵控制箱 便宜配电箱哪些? 推荐配电箱厂家 物美价廉配电箱规格
主进线开关的设计:根据要求用户用电总负荷例如为10KW,我们可以计算出电流I=P/U计算电流为45. A。我们把功率因数素考虑进去, 45*0.8=36.36本着节约能源的宗旨,我们还有个因素需要考虑,就是家电同期使用的问题,我们按照0.8计算36.36*0.8=29.09因此,主进线开关的整定值可以定为32A。根据计算电流值和开关整定值我们选定户内线为BV6平方线,电度表为10,40A就可以了。
电气设备的防护(1) 在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。(2) 施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1KV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1-10KV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35-110KV时,其最小安全操作距离为8m。起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2米。(3) 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1KV以下时,最小垂直距离为6米;外电线路电压为1-35KV时,最小垂直距离为7米。(4) 对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮拦、围拦或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。(5) 对于既达不到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。